Messagede adan » Jeu 29 Juil 2010 20:14

Bonjour,

Je viens d'acheter un congélateur d'une puissance de 60W. Je dois créer une prise pour pouvoir le brancher.

Je souhaite savoir comment protéger ce circuit. Pour l'instant mon tableau est équipé de portes fusibles (16A, 20A, 32A)

Est-ce que je peux brancher ce congélateur sur un circuit protégé 16A ?

Sinon quelle est la protection adéquate ?



Merci de vos réponses
adan
 

Protection branchement congélateur

Publicité

Publicité
 

Re: Protection branchement congélateur

Messagede stanislas001 » Dim 1 Aoû 2010 15:12

Bonjour

Sans aucun problème.

Mais le mieux c'est de mettre un circuit dédié au congélateur afin d'empêcher que le défaut d'un autre appareil n'entraine la coupure de celui-ci.

Dans l'absolu l'idéal est de le mettre en plus sous un différentiel 30mA dédié, de préférence à immunité renforcée.

@+
stanislas001
 